编纂 赵玉书 2013年11月,中国石油天然气管道局廊坊基地的五块门球场进行改造。我作为“工程质量监督员”参与了施工全过程,并抓住这一难得的机会,搜集整理资料,最终写成了这份《修建人造草坪门球场须知》。文中所附的照(图)片,除部分施工机具外,均为施工现场的真实写照,而非“摆拍”。
第一部分 场地基础建设 一、划定场地尺寸 修建人造草坪门球场(本文以单块场地为例),首先要划定场地的尺寸。按正规门球场的尺寸计:长20米×宽15米=300平方米;若按“限制区”宽1米再加“自由区”宽1米计,则为长24米×宽19米=456平方米。(见图一)
图(1)jpg.jpg(85.58 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:10 上传
地基的牢固、稳定性是修建门球场的基础,应在划定场地尺寸的前提下,其四周均向外延伸各1米,最终确定场地的基础尺寸应当是:长26米×宽21米=546平方米。(见图二)
图(2)jpg.jpg(92.63 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:10 上传
二、制作“三合土”基础层 1、“三合土”基础层的厚度不应低于50厘米,并且应当高出周围地面约20--30厘米,以便于雨后场内积水的排放。(见图三)
图(3)jpg.jpg (147.06 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:11 上传
2、夯实、养护“三合土”基础层 “三合土”基础层必须用专业的机械工具进行夯实,(见图四A、B)决不可马虎、凑合,因为它是门球场地的根基。
图(4)-Ajpg.jpg (35.64 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:11 上传
图(4)--Bjpg.jpg (38.08 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:12 上传
夯实后应进行“养护”,时间不少于5--7天。方法是视情、适量地浇水和覆盖。 3、检测水平度和坚硬度 使用打磨机对“三合土”表面进行打磨、找平后,就可以使用专用仪器检测“三合土”基础层的水平度,(见图五A、B)。测量方法是:以场地中心点为“基准测量点”,向四周辐射再选8个测量点(见图六),测出每个点的数据,最后计算出各点的高差。一般误差应控制在2厘米以内。
图(5)--Ajpg.jpg (33.61 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:12 上传
图(5)--Bjpg.jpg (31.79 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:12 上传
图(6)jpg.jpg(78.61 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:13 上传
其坚硬牢固程度的检验,可以用铁镐试刨,若感到很费劲儿(如同冬季刨冻土一样)就可以了。 附:三合土有关资料: 顾名思义,“三合土”即是以土为主的三种原料的混合物。利用这种混合物,可以夯打成最坚实的土墙。 三合土:泥土、熟石灰和沙,实际配比视情况而定,泥土中的含沙量多的话,则配沙的量就可以少一点,熟石灰一般都是30%左右。 附上几个比例:碎石三合土 (天然砂):1:2:4或1:3:6或1:4:8; 卵石三合土(天然砂)垫层:比例同上; 碎砖(特细砂)三合土垫层:比例同上。 三、铺设混凝土层 1、混凝土层的厚度应为南方地区5--10厘米;北方地区15--20厘米。 2、要选用由正规的混凝土搅拌站按规定比例配料、生产的商用混凝土。水泥的标号为C25或C30。 3、分块(片)整体浇注(见图七),决不能为省钱、图省事,采取农村盖房——就地和泥、摊片铺设、鼓鼓捣捣、纯手工作业的方式,否则,后患无穷。
图(7)jpg.jpg(144.71 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:16 上传
4、浇注铺设的程序、方法及注意事项 ——测量、定点,利用模版、地钉栓系固定水平线(见图八)
图(8)jpg.jpg(105.32 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:16 上传
——浇注混凝土(见图九)
图(9)jpg.jpg(131.06 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:17 上传
——用混凝土振动棒捣固水泥,使之均匀融合(见图十)
图(10)jpg.jpg (72.44 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:17 上传
——用模板推、擀,使混凝土层表面平整、光滑(见图十一)
图(11)jpg.jpg (38.51 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:17 上传
5、整体(指整个球场)浇注完毕后,待混凝土层稍事干燥(人踩上去不会下沉)后,用打磨机打磨表面(见图十二),使之没有明显的皱折、麻面,用肉眼看不出明显的坡度和高低差。
图(12)jpg.jpg (80.49 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:18 上传
6、养护混凝土层 混凝土是水硬性材料,混凝土养护是保证混凝土施工质量的一项重要工序。在混凝土强度增长期,为避免表面蒸发和其他原因造成的水分损失,使混凝土水化作用得到充分的进行,保证混凝土的强度、耐久性等技术指标,同时为防止由于干燥而产生裂缝,必须对其进行养护。传统的混凝土养护方法有自然养护、常压蒸汽养护和高温高压养护等。做为门球场的基础层,我们一般可采用浇水,覆盖塑料布的方法。标准养护期为28天(从搅拌加水开始计时),随着气温提高潮湿程度增大等因素的改变,养护时间可以减少到21天、14天,最少也不能少于7天。 混凝土养护很重要,基础施工中,这一道工序是绝对必不可少的,不能马虎、凑合,切忌为抢工期而敷衍了事。 7、再找平、再磨光 混凝土养护期结束后,要仔细察看有无“瑕疵”,若发现,可用“水泥磨光机”再次打磨。(见图十三)
图(13)jpg.jpg(130.7 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:19 上传
8、水平测量 混凝土层的水平度测量方法、程序与“三合土”基础层的水平度测量基本一样,只是其误差要求更严格,必须控制在1厘米以内,将来的人造草坪门球场才能保证平整、好用。整体测量后,最好再使用小型的水平尺进行局部测量、找平。(见图十四A、B、C)
图(14)-Ajpg.jpg (260.79 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:19 上传
图(14)-Bjpg.jpg (232.37 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:20 上传
图(14)--C.jpg (131.57 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:20 上传
9、割制“伸缩缝” ——“伸缩缝”的数量:按横3竖2——即以场地的中心点为准,横向开一条(注:所谓“中心点”应是大致的位置,可向其左右稍移几厘米,以防这条“伸缩缝”与“中柱”的位置重和),再依此向两侧延伸5米各开一条。纵向的2条,把场地的宽度平分成3份即可。(见图十五)
图(15)jpg.jpg (111.14 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:21 上传
——使用专用机械,割制好“伸缩缝”(见图十六A、B)。割制过程中,一旦机械出现故障,应立即停止工作。待排除故障、修好机械后再继续。若强行割制,极易造成线条不直、深浅不均或破坏两侧的水泥层,事后弥补也很难尽如人意。
图(16)--Ajpg.jpg (114.33 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:21 上传
图(16)--Bjpg.jpg (186.34 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:21 上传
——“伸缩缝”的深度 一般“伸缩缝”的深度应为混凝土层厚度的3/10。太浅了,起不到防伸缩的作用;太深了,极易造成混凝土层断裂,后续出现“隆起”或“凹陷”。要利用切割机“齿轮”的可调性,使每一条伸缩缝都做到内(里)高(即较浅)和逐渐外低(即较深),以利于排水;必要时还应在场地两侧建造“排水槽”,以便于遇到大雨时迅速排水。 四、砌建四周“挡球墙” 场地四周应砌建一圈“挡球墙”(当然,用木板、网罩等物也行),既用来阻挡出界球,也是很舒适的坐席。一般“挡球墙”的高度40厘米左右,宽度恰好是一块砖的长度。(见图十七)
图(17)jpg.jpg (127.63 KB, 下载次数: 1)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:22 上传
“挡球墙”的外表如何包装、美化,可因地制宜。如若想用人造草坪覆盖,就不要刷涂各种胶、漆、涂料,只用水泥抹光滑就行了。 五、打“疏水孔”(见图十八A、B)
图(18)--Ajpg.jpg (105.17 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:22 上传
图(18)--Bjpg.jpg (166.9 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2014-1-1 08:23 上传
为防止雨后场地内积水,应在场地四周“挡球墙”的基部以“内高外低”的型式打若干“疏水孔”。“疏水孔”的直径应不小于5厘米,数量可因地制宜。一般长边10--15个,宽边8--10个为宜。 以上各道工序完成后,要仔细检查一遍,看有无不满意、不达标的地方,发现了就要及时改进、弥补。在铺装人造草坪之前,必须将混凝土层面彻底打扫干净,并检查“疏水孔”是否畅通。不能留有隐患,不要给人造草坪铺装带来麻烦。
|